К трехфазной четырехпроводной...

Тема в разделе "Физика", создана пользователем Koral, 3 янв 2010.

  1. Koral

    Koral New Member

    К трехфазной четырехпроводной сети с действующимзначением линейного напряжения 380 В подключены три группы ламп
    накаливания с сопротивлением в фазах А, В и С: 48, 85,7, 250 Ом
    соответственно. Определить напряжение в фазе А и токи во всех фазах при
    обрыве нейтрального провода, если измеренные значения напряжений в фазах В
    и С 240 и 300 В соответственно. (Ответ: IА=
    3 А; IВ= 2,8 А; IС= 1,2 А; UА = 144 В)
    К источнику трехфазного тока с действующим
    значением линейного напряжения 220 В при частоте 50 Гц подключена
    нагрузка, соединенная по схеме «звезда», имеющая в каждой фазе катушку
    индуктивностью 0,15 Гн и активным сопротивлением 30 Ом. Определить
    значения индуктивности и активного сопротивления катушек при соединении их
    по схеме «треугольник» для сохранения того же значения полной потребляемой
    мощности и коэффициента мощности, что и при соединении в «звезду». (Ответ:
    Rк = 90
    Ом; Lк = 0,45 Гн)
     
  2. fotorussar

    fotorussar New Member

    1)
    Ib=Ub/Rb=240/85,7=
    2,800466744 А ~ 2,8 А
    Ic=Uc/Rc=300/250= 1,2 А
    (x-380/корень(3))^2+(y)^2=Ua^2
    (x+190/корень(3))^2+(y+190)^2=300^2
    (x+190/корень(3))^2+(y-190)^2=240^2
    4*190*y=300^2-240^2
    y=(300^2-240^2)/(4*190)=
    42,63157895

    x=корень(300^2-(y+190)^2)-190/корень(3)=корень(300^2-((300^2-240^2)/(4*190)+190)^2)-190/корень(3)=
    79,73034366

    Ua=корень((x-380/корень(3))^2+(y)^2)=корень((корень(300^2-((300^2-240^2)/(4*190)+190)^2)-190/корень(3)-380/корень(3))^2+((300^2-240^2)/(4*190))^2)=
    146,024442 ~ 146 В
    Ua=146 В
    Ia=Ua/Ra=146/48=
    3,041666667 А ~ 3А
     